공지사항

공지사항의 글 내용
학교 소방설비 전면 보수 안내
작성자 : 학교장 | 작성일 : 2023-06-05

학교인허가 갱신을 위해 이번에 학교 소방 시설을 전면 보수하게 되었습니다.

작년부터 강화된 씨빌디펜스의 규정에 의해 소방설비도면과 소방설비안전보증서(무까타살라마)를 제출해야하며, 여기에 맞게 소방 설비를 갖추어야 합니다. 불행히도 저희 학교의 기존 모든 소방 설비가 이 기준에 미달입니다.(소화기만 제외)

  1. 21년, 22년도 씨빌디펜스의 점검시에도 지적사항이 많았었지만 학교장이 직접 씨빌디펜스(그라나다지구대) 책임자를 만나 소규모학교의 사정을 설명하였고, 그나마 한국에 대한 우호적인 이미지와 전임 압둘릴라 장학관의 무한한 한국사랑 덕분에  학교허가를 갱신할 수 있었습니다.(규정대로라면 불가였음), 하지만, 이제는 사우디도 변화하고 있기에(안전에 대한 철저함)그동안 십 여년 이상 누적되었었던 씨빌디펜스의 지적사항들에 대해 바로잡아야할 시기입니다.
  2. 강당, 본관, 별관 건물 안전방화문 설치(유사시 바로 밀고 나갈 수 있도록)
  3. 각 실별 화제 감지기 전면 교체 및 복도,강당,별관 건물 신규 설치(감지기 노후로 인해  그동안 화제벨이 수시로 울리는 오작동 사례가 많았음)
  4. 강당건물 소화전 신설(옥상으로 급수파이프 추가 연장 설치)
  5. 비상등 전면 교체(기존 구형의 건전지방식에서 신형의 AC방식)
  6. 비상출입구 5개 패찰 설치(EXIT 로고에 상시 불이 들어옴. 기존은 야광스티커 부착된 방식임)
  7. 소화전 모터 교체(규격에 맞는 자동 온오프 모터-소화밸브 개방시 자동으로 가동되며, 소화전 2개 이상 개방시 메인모터, 1개 개방시 작은 서브 모터가 자동으로 작동됨)
  8. 소화전 스틸 배관 규격 미달로 전부 교체
  9. 잔디밭 지하 소방 배관 누수 및 규격 미달로 전면 교체(30M가량)
  10. 화재감지기 컨트롤 패널 교체(구형으로 화재감지기 증설이 안됨)
  11. 소방호수 일부 교체 
  12. 화재발생시 누르는 응급 버튼 전부 교체(10개)
  13. 소화기 액 충전
  14. 기타 소방 관련 전선 점검 및 보수

 

학교 소방설비 전면 보수 안내

학교 소방설비 전면 보수 안내

학교 소방설비 전면 보수 안내

학교 소방설비 전면 보수 안내

학교 소방설비 전면 보수 안내

학교 소방설비 전면 보수 안내

학교 소방설비 전면 보수 안내

학교 소방설비 전면 보수 안내

학교 소방설비 전면 보수 안내

학교 소방설비 전면 보수 안내

학교 소방설비 전면 보수 안내

학교 소방설비 전면 보수 안내

학교 소방설비 전면 보수 안내

학교 소방설비 전면 보수 안내

학교 소방설비 전면 보수 안내

첨부파일